找回密码
 立即注册
搜索
查看: 13|回复: 0

河北某高速公路AK0+517.8跨线桥详细设计与结构介绍

[复制链接]

9420

主题

0

回帖

2万

积分

管理员

积分
28470
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
No.26 118(9月)

现代高速公路

介绍

Hebei的高速公路的某个互换区域,AK0+517.8越线

该桥是一个跨桥,它跨越了A-Ramp上的 的主线。桥梁长度

108m,桥的右前角为90°。桥平面位于直线,L = 85m

在右侧柔和的曲线;纵向部分位于r = 2000m的垂直曲线

在线的。 AK0+517.8跨度桥跨度为:30+40+30m;上层建筑是

连续的盒梁,现场预应力混凝土,梁高度为2.2m,屋顶宽度为1550万。

底板宽11.5m,悬臂为2.0m,顶板厚度为0.25m,底板厚度为0.22m,

盒子梁的横截面是一个三腔结构的单盒子。桥甲板的横斜率变化,并通过底部板。

网络高度不相等。 C50混凝土用于现场盒子梁,钢棒:

206t。上层结构由全室支架方法一次性地施放,而基础是主线

原始地面,原始的地面轴承能力满足要求,倒入灰烬后压实

混凝土,配备WDJ碗形的全室支架。

分类,目的和方法的方法

预性分类和目的

桥梁混凝土结构的预压分为基础预压和支架预压。基础预压

进行了基础加载预压申请,以测试竖立的基础的处理程度。

通常,它专门用于处理软土,池塘和污泥的处理。

好的。本文仅从支架预压的角度详细解释。支架预压是为

通过收集施工结算数据的框架安全性和托架加载的预压应用

工作。建立括号时,通常计算基础的相对结算。

数量,支架弹性和非弹性值,设计注意事项等。理论计算参数

该计算手册将不会在此处详细说明。通过预压消除结构性非弹性

变形并同时获得弹性变形的实际值,并获得负载偏移曲线

并检查理论计算结果并调整前量。提前发现支架结

组件和组件的处理和安装中的问题和隐藏危险应提前调整和纠正。

在问题发生之前预防问题。

预压的范围和方法

通常,根据规格,应至少选择不同类型的括号。

支架预压范围应为上部结构的实际投影表面。

通常,安装后底部模板。预压负载符号

符合设计和规范要求。规格:每个单元中的支架预加载

它应该是本单元中上层建筑重量和不透明模板的重量的1.1

时间。预压载荷应均匀分布在每个单元中。确保预加载

模拟负载的合理分布以加载混凝土倒入序列,并且支架是预先压力的

加载过程应分为三个级别。序列施加的负载应为单元中的预压负载



60%,80%,100%的负载值。用于预压的方法基于项目的细节

这些点彼此之间不近距离

预应力和预应力技术等。本文是通过沙袋预贴法进行的。通过加载,

卸载和结算监视,获取实际变形数据,绘制结算曲线,更好

指南构造。

支架预压监测和控制

Hebei  Road  Group Co. XI Bin

满的

支架支架方法被广泛用于桥梁工程中,并且支架的预压是重要的链接。

通过预压消除支架和基础的实际弹性变形。

参数,更好地指导支架的前架设置,以满足桥梁线性要求。本文结束了

合并的工程示例总结了支架预压和沉降观察的技术点和控制方法。

“运输世界”工程·技术2014年第26期

119(9月中旬)

关于预压和建筑准备工作的基本法规

预压之前的基本法规

全室支架的预压应基于工程结构,负载尺寸和基础。

预压方案专为土壤类型,建筑技术和其他条件而设计。在预先贴上托架之前,

应检查支架。应充分验证支架的强度,刚度和稳定性

“紧固件安全的技术规格钢管施工在建筑建筑中的脚手架”  -

2001年。“建筑中碗式钢管脚手架安全的技术规格”

-2008法规。在预压支架之前,应制定安全危害预防措施

当在施工期间发现安全危害时,必须立即终止预压并按下

该计划消除了隐藏的危险。

预加载监控准备

观察工具的选择和准确性要求

定居观察的准确性要求很高。根据技术准确性要求

“工程测量规格”需要使用双面的 DSZ2升级工具

木制统治者,根据第四级测量要求观察,并使用悬挂线测量括号

水平位移。

设定级别基础点

观察基础时,它可以在盒子梁结构的影响范围之外保持稳定。

建立一个水平基点以确保牢固和稳定性。观察

当使用托架的基本模具时,两端的底座顶部都设置了基点。

观察点的布局。支架的变形观测点布置在盒子梁的底部。

根据规范,当结构的跨度不超过40m时,结构的纵向方向为

观察部分应在跨度的1/4处排列。每个观察部分应有不少于5

点并对称地安排。该项目的跨度为40m,因此测量点在1/4处排列。



在1/2和3/4时,每个部分都排列了5分,并设置了15个测量点。

数字A1,A2,A3 ... A14,A15,Mark Red在底部板的相应位置上

画。

为了观察基础的变形,相应的位置是根据支架安排的。

设置观察点,并使用红色油漆作为标志。由于考虑了预压过程,因此可能

在支架模板的方木下产生水平位移,指甲指甲,悬挂式锤子和

地面基础上的彩绘徽标。

加载和卸载

加载

根据现场的实际情况,选择了两辆25吨车起重机来提起沙袋。

根据桥梁跨度布局表格,选择40m跨度布局以排列预压,并且总压总负载如下

据此,盒子束混凝土结构的总重量为1.1倍(540m)

*2.6t/m

= 1404T),合并

现场材料,沙袋是土壤载荷的形式。使用小型挖掘机与人合作

该过程是进行的,并用袋子称重,记录重量。

卸载

括号的预压符合规范要求,预先压力的接受度符合以下规范要求之一:

①每个测量点的沉降量的平均值小于1mm; ②连续三次每个测量点的结算量

减少的累积平均值小于5mm。

可以一次卸载,括号的两侧应对称,平衡和同步卸载

加载和卸下沙袋时要注意的东西

派人观察括号中的更改。如果发生异常,请立即对其进行补救。

垂直加载时,应从跨越中间进行对称加载到支点。水平

加载时,应从结构的中心线到两侧进行对称负载。

加载每个阶段后,应每12小时监控支架结算。

测量;仅当支架测量点的平均值持续小于2mm

继续加载。

结算监控的内容,方法和要求

监视内容和预防措施

该支架预压前观察的内容包括:在之前和之后的两个观测值的结算

在基础之前和之后观察两次,支架的弹性变形和支架的非弹性变形。

测量的结算金额和总结算金额。根据水平测量方法进行定居监控工作

在观察过程中,必须注意各种偏差控制和内部数据处理

表1 Span-部分支架负荷分配观测表

测试点

序列号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|【科创星域】 ( 京ICP备20013102号-15 )

GMT+8, 2025-5-4 23:32 , Processed in 0.155484 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表