安装元件的电工必须熟悉所安装的元件和运行参数,否则会发生大事故。不懂就不要假装懂。

今天遇到一个案例,想跟大家分享一下。电工安装更换温控器后,没有调整参数,差点烧掉锅炉。下面我们就来分享一下温控器的调节方法,让不懂的电工不至于一头雾水,不至于出事。事故。

该类型锅炉

该设备为自动锅炉加热系统。其工作原理和过程是利用温控器来控制锅炉的加热和冷却。锅炉型式采用导热油对设备进行加热(有燃煤炉和电炉),并为设备提供管道。所需的温度,当温度低于一定温度时,温控器会发出信号,加热风机启动,锅炉开始升温。当达到设定温度时,锅炉停止加热,加热风机停止。

CHB温控器

由于燃煤锅炉停止加热,厂里的电工更换了恒温器。测试的时候,是正常的。他以为很正常,正常加热,正常关机。因为找不到说明书,他就随便调整了参数,生产工人就去加煤了。当时我发现锅炉温度很高,压力也有点高。已经快要燃烧到爆炸的温度了。我赶紧把锅炉火扑灭,并叫来电工来调试。原来是温控器调节不正确,参数错误,导致锅炉温度升高。 、频繁启停,温控器控制风机启动间隔太小,每隔几秒启动一次,导致风机不断加热,锅炉温度不断升高。其实风扇还是关闭的,只是间隔太小,不细心的人不会注意到。注意,因为没有使用说明书,我半天想不通,所以还是要求厂家调整,差点酿成灾难。

为了让大家熟悉温控器,我分享一下调节数据:如何调节温控器的温控启动间隔

产品型号

首先介绍一下产品型号,温度传感器类型(分级)PT100型

资料介绍

PV:是我们的温控传感器测量的管道温度。 sv:温控器发出信号的温度。

熟悉手册部分



CHB指令

我们的温控表采用的是继电器输出接线的控制电路。第一步:首先我们按住SET设置按钮5秒,调出二级菜单。

说明部分

按设定键

第二步:解锁恒温器菜单内部锁

每按一次 SET 按钮即可切换到二级菜单。

按SET键进入解锁菜单,按数值增减键将LKV参数改为001即可解锁,此时可修改参数。

解锁参数

第三步:调整参数

dv内参3的参数表示当pv=0时,该参数为下一个差值。这就是我们所说的温控器的间隔设定来控制温度。例如:我们设置SV停止温度为270度,我们想让温控器控制风扇在达到260度时启动。我们把这个参数设置为270度-260=10。此时滞后值应为10



这样,我们先按SET将菜单调整到PV参数设置,将PV参数调整为O

然后我们将 dv 参数调整为我们需要的间隔数。例如,如果我们在270度停止并从260度开始,那么我们的间隔值为10。我们可以将次要参数调整为10

调整好间隔时间后,我们可以将参数锁定调整回锁定状态。

扩张:

温度上限报警调节

温度范围调整

温度修正:利用其他温控设备对温控表的温度值进行修正,以修正温度。

希望我的文章对大家有所帮助。如有不足之处,欢迎指正并补充讨论。希望大家都能成为一名技术精湛、合格的电工。